    火災報警體系中電線管路敷設疑問在消防工程中,配電管線施工是火災自動報警體系中工程量zui大、需求zui高的一項作業,而且觸及面廣。下面北京電檢消檢公司將消防施工調試中的注意事項整理如下:
    1.電線管不一定要用金屬管
    2.在消防施工中,有的盡管選用金屬電線管,但在電線管接口處,卻選用塑料接線盒,即使選用金屬接線盒,但接線盒的接口處不加鎖母進行聯接和護口保 護,二根電線管的交接處或線槽交接處沒有用導體相連接,使管路沒有構成全體連通。這樣會出現很大的安全隱患。
    3.有的區域年平均雷暴天數可以到達50天,歸于雷暴高發區,因雷電燒壞報警控制器的工作時有發生,這是消防工程施工單位值得重視的疑問。
    4.為確保體系牢靠作業,進入消防控制中心的金屬電線管、電纜屏蔽層有必要和控制器機殼聯接,并確保牢靠接地,接地電阻有必要滿意消防標準需求。
    5.跟著火災報警先進技術的廣泛運用,智能型火災報警控制器已取得許多運用,在消防施工工程中也開始慢慢的普遍起來。信號傳輸已由以前的開關量發展為數字式,數字通信在二總線傳輸時(報警總線為二總線),需求二線之間的分布電容越小越好。